CITAZIONE (*Gibo* @ 8/11/2010, 19:45)
Aspetta...I meridiani di una cupola sono archi, però la chiave si può togliere perchè permane l'incastro e l'attrito tra i conci di ogni livello.
Esatto: che differenza vedi con la falsa cupola? Sta in piedi anche senza malta?
CITAZIONE
Riguardo l'articolo della Como si fa riferimento ai modelli di falsa cupola presenti in Cavanagh-Laxton "The structural mechanics of the Mycenaean Tholos Tomb" (BSA 76, 1981) e in Benvenuto-Corradi "La statica delle false volte" (in A. Ambrosi "Architettura in pietra a secco"). Se riesco a trovarli me li leggo volentieri per capire cosa intendano per falsa cupola.
Se ho capito bene però nell'equilibrio a ribaltamento presentato nell'articolo si fa riferimento a un solo "meridiano" di falsa cupola, senza tener conto degli elementi intorno.
Come no! Allora non ho capito: ciascun elemento di meridiano interagisce con gli adiacenti attraverso il meccanismo di fig 9.
CITAZIONE
Una struttura del genere è un falso arco. Le prove eseguite dimostrano che, come non si può schematizzare una sezione di cupola come un arco, così non si può schematizzare una sezione di falsa cupola come un falso arco (questo concetto mi pare sia ben espresso dai lavori di Franco Laner).
Non sarei d’accordo: anche se i conci di una “vera” cupola fossero a forma di cuneo nel senso del meridiano (e non del parallelo, come nella “falsa”) avresti comunque la componente rivolta verso il centro che deve essere compensata, se non c’è una chiave di volta che lavora… come in tutte le ogive.
CITAZIONE
Tornando al discorso iniziale di Dceg sul processo evolutivo, la falsa cupola diventa un vero e proprio "antecedente" della vera cupola, perchè al pari di questa diventa autoportante e sfrutta incastro e attriti tra i conci e non è solo un accostamento di file verticali di conci aggettanti.
Attenzione, se fosse “solo” un accostamento di file verticali, cadrebbe! Ecco perché ti dico che le due cupole sono equivalenti. Non puoi aggettare all’infinito (nelle strutture reali, naturalmente); può funzionare se usi una malta che trasferisce il carico (fino a che non si rompe anche quella per sovraccarico) ma per conci semplicemente appoggiati (nei casi reali) hai poca dinamica. Senza compensazione orizzontale, non funziona.